Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация "по горам и по долам"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
biv
Здравствуйте. Требуется помощь. Кто проектировал канализацию в горной местности, прошу откликнуться.
Расстояние не большое, но рельеф очень крутой. Расстояние 52м, перепад высот 22м. Тут через каждый 2 м нужно ставить перепадной.
Может есть ещё какие-нибудь решения? Плиз...
Young
поищите поиском по слову "быстроток"
Serg Ivanov
Дюкер.
Водяной
Два дюкера)
aleksey_v
Серпантин...
Vict
в гору..
Serg Ivanov
Краткость - сестра таланта (с)
biv
Здравствуйте. Ещё возник вопрос, теперь по вводу водопровода в здание.
Там же в горной местности.
Водопроводная сеть в 5-ти метрах от здания, перепад от колодца через подпорную стену до помещения водомерного узела- 8м. Сделать стояк возле колодца? Или.... Плиз. helpsmilie.gif
aleksey_v
Цитата(biv @ 7.4.2010, 11:24) *
Водопроводная сеть в 5-ти метрах от здания, перепад от колодца через подпорную стену до помещения водомерного узела- 8м. Сделать стояк возле колодца?

Покажите эскиз что ли, а то ничего не понятно.
biv
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прошу прокоментировать
даниил
скачал, посмотрел, что комментировать то? )))
Serg Ivanov
Цитата(biv @ 8.4.2010, 8:23) *

Не понятно из чертежа не замёрзнет ли эта труба...
aleksey_v
Даже для эскиза это... кхм.
Земля-то где?
Отодом под 45 град. вы опуститесь на 5 вниз, никак не на 8. Так что небольшой стояк еще добавится.
biv
труба не замерзнет, т.к подвал находится на минусовой отметке.
Serg Ivanov
Так она в подвале? rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.